网友fenmozhe您好,对于您反映的问题,供电公司已于8月5日组织人员到该区域进行实地勘察。该区域由10kV陵镇线400kVA集镇1号配电变压器供电,供电半径262米,低压主干线LGJ-70。经现场测量集镇1号配电变压器出口处电压为AB相412V,BC相412V,AC相413V,A相237V,B相238V,C相239V。变压器三相负荷分别为A相686A,B相690A,C相716A,零相120A。供电公司工作人员于8月5日在两个负荷高峰时段对该区域线路最末端用户端电压(最可能出现低电压情况)进行了实地测量,一次为17时45分对该区域线路末端两户居民端电压进行了测量,电压为236伏、232伏。另一次为19时48分对该区域线路末端的三家用户端电压进行了测量,电压为230V、235V、212V,电压均在正常范围内,工作人员还向用户当面询问了用电情况,用户表示未发生低电压情况。同时,在接到此帖反映情况之前,供电公司也未接到过该区域关于低电压情况的反映。因此,您反映的问题,可能是内部线路或电器设备自身原因造成。如网友还有疑问,请咨询当地供电所,或留下联系方式,我们可派人到现场实地勘查。