咨询:100伏高压线下可以盖大棚吗?如果在高压线附近盖大棚有哪些标准和要求?
发表于 2014-9-28 11:59:11 | 显示全部楼层 来自 中国江苏镇江
网友您好!《电力法》第五十三条规定,任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。根据国务院《电力设施保护条例》第十条规定,架空电力线路保护区为导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成两平行面内的区域。各级电压导线的边线延伸距离如下:1~10千伏为5米;35~110千伏为10米;154~ 330千伏为15米;500千伏为20米。
   根据上述规定,如果在高压线保护区范围内,是不能盖大棚的。大棚在台风等恶劣天气下,很有可能危及电力设施,所以建议即使不在保护区范围内,也不要在高压线附近盖大棚。