曲阿论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2999|回复: 0

干式地暖系统与湿式地暖系统的具体比较

[复制链接]
     
发表于 2013-5-26 02:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国江苏镇江

比较项目
干式地暖系统
湿式地暖系统







安装结构示意
照片描述:
回型干式地暖铺设,水阻力小,地板表面温度相对均衡,上方直接铺设地暖专用地板,升温快、不占层高、非常节能。www.njtmyh.com

7887.jpg
照片描述:
湿式地暖采用保温板反射膜豆石水泥现场浇注复合,标准层高11公分,表面直接铺设地板或地砖,是继暖气片之后第二种室内采暖末端技术,“温足凉顶”比较舒适。
888888.jpg

地暖结构
采用干式地暖模块铺设。地暖管不需要水泥回填层,上方直接铺设地板或地砖,是第三代室内采暖末端技术。
采用保温板反射膜豆石水泥现场浇注。地暖管道需要4-5公分水泥豆石回填层,在水泥豆石回填层上方直接铺设地板或地砖。是第二代室内采暖末端技术。
地暖层高度
地暖模块安装在地楞空间内或替换铺垫宝安装,上面直接铺地暖地板,不额外占层高。
湿式地暖先在水泥面上多层地暖材料复合铺设,后用豆石水泥浇注找平,高度一般为10公分。
热传导方式
辐射、传导、对流并存
辐射
节能程度
地面完全绝热,非常节能,一般比暖气片节能约30%,比湿式地暖节能40%以上。
热传导很慢,层间热损耗大,不太节能,一般比暖气片能耗高约20%,比干式地暖高一倍左右。
升温时间
热效应很快,一般升温时间20-30分钟,空间升温时间比暖气片更快。
热效应很慢,升温时间很长,一般需要3-4小时。空间升温时间5-6小时。
安装难易
干式地暖采用地暖模块安装,施工极为方便,一般在铺地板前安装。不影响装潢工期。
多层复合、固定盘管、工序复杂,浇注地面保养时间一周,一般在装潢前期安装,制约地面装潢。
地板舒适度
干式地暖模块具有良好的抗压强度,相当于优质铺垫宝,上面铺设地板具有良好的舒适弹性脚感。尤其适合南方地区采暖。
湿式地暖在水泥找平层上方直接铺设地板,不宜安装地楞层,地板干硬没有弹性脚感,地板舒适度很差。地砖区因先回填再铺设地砖,严重影响层高。
维护保养方便
干式地暖相当于安装在地面上暖气片,可移动重复使用,可维修,维护方便。
湿式地暖采用水泥浇注复合,一次性使用,不可维修,维护难度很大。
投资造价
和进口暖气片采暖相当,比一般湿式地暖略高10%左右。
和第一代暖气片采暖末端相当。如全用品牌材料复合,造价会更高。
对建筑物承重
干式地暖模块采用轻质材料复合,重量很轻,每平方重量2Kg,对建筑物承重无影响。
湿式地暖浇注豆石混泥土层4-5公分,每平方重量260Kg,对建筑物承重影响很大。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|丹阳新闻网(https://www.dy001.cn) ( 苏ICP备05003163号 )

GMT+8, 2024-6-29 18:26 , Processed in 0.058233 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc. Template By 【未来科技】【 www.wekei.cn 】

快速回复 返回顶部 返回列表